2005年投入使用的商场,屋面机械排烟口和机械加压送风口水平距离10米左右,按照现行规范不满足要求,评估报告怎么写呢,合格还是不合格呢
提 交
共 3 回答
陈曲 23-11-03
按当时规范评估 备注好
1 赞 0 踩 [回复]举报
海识 23-11-03
你自已不是说了2005年投入使用的,那就当时的规范要求。找出相当条件就行了。
潘天坤 24-06-20
2005年投用,那么建设年限可能在2000年出头,规范比较久了,我这边查不到相关资料
建筑设计防火规范 GB50016-2006第9.4.7条规定:机械加压送风防烟系统和排烟补风系统的室外进风口宜布置在室外排烟口的下方,且高差不宜小于3.0m;当水平布置时,水平距离不宜小于10.0m。
2006年版建规施行日期是2006年12月1日,供参考
0 赞 0 踩 [回复]举报
最新问题
关闭