消防问答 > 防烟排烟 提问

防火分区的划分与防排烟系统有关系吗?

请各位大佬解答一下啦~

请写下您的回答回答

共 5 回答

追风赶月 25-08-06

有关系。具体术语可以查看 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) 、建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017    1、防火分区 fire compartment     在建筑内部采用防火墙、楼板及其他防火分隔设施分隔而成,能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部空间。2、防排烟系统有有防烟系统和排烟系统,采用防火卷帘、挡烟垂壁、加压送风、机械排烟等设施。3、举例:防排烟系统设置机械排烟,根据各个空间的功能,设置防烟分区。防烟分区设计需要考虑防火分区的面积及边界,防烟分区不得跨越防火分区

0 0 [回复]举报

金灶沐 25-08-06

防火分区由多个防烟分区组成,防烟分区不能跨防火分区设置。

1 0 [回复]举报

潘天坤 25-08-07

根据空间净高等因素,不同净高的场所的防烟分区的最大允许面积和长边最大允许长度存在差异。例如空间净高大于6米的房间,防烟分区最大允许面积是2000平方米,长边最大允许长度是60米(当具备自然对流条件时,最大允许长度是70米);而空间净高≤3米的房间,防烟分区最大允许面积是500平方米,长边最大允许长度是24米


存在多个防烟分区的时候,每个防烟分区之间应采用防烟分隔措施(例如挡烟垂壁、结构梁、隔墙、门洞、门等防烟分隔措施)进行防烟分隔,并划分防烟分区。

备注:防烟分区不应跨越防火分区,当空间净高大于9m时防烟分区之间可不设置挡烟设施(一般在平面图上需要示意虚拟挡烟垂壁以明确每个防烟分区的情况)


如果只有一个防烟分区的情况,一般不需要划分防烟分区,相对封闭的空间就已经是一个防烟分区了,例如需要设置排烟设施的某个房间


设置机械排烟系统的场所应结合该场所的空间特性和功能分区划分防烟分区。防烟分区及其分隔应满足有效蓄积烟气和阻止烟气向相邻防烟分区蔓延的要求


防烟系统设置场所比相对规定,一般设置于“封闭楼梯间、防烟楼梯间、独立前室、消防电梯前室、共用前室、合用前室;避难层、避难间;避难走道的前室、地铁工程中的避难走道等场所”,可能有防火分区关系不大




0 0 [回复]举报

小唐12321 25-08-07

没什么关系

0 0 [回复]举报

懒得说 25-08-07

防火分区是通过采用防火墙、楼板及其他防火分隔设施,将建筑空间划分为能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部空间。           防排烟系统则是为了在火灾发生时,能够有效地控制烟气的蔓延,保障人员疏散和灭火救援的顺利进行。          防烟分区是在防火分区内采用挡烟设施分隔而成,能在一定时间内防止火灾烟气向同一建筑的其余部位蔓延的局部空间

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭