谢谢老师回答:一个防烟分区的二个感烟探测器反应,是所有此防烟分区的排烟口都打开吗?打开一个排烟口,连锁启动风机,风机启动后此防烟分区的其他排烟口会打开吗
提 交
共 1 回答
LD 25-07-12
一个防烟分区的两个感烟动作后,该防烟分区内所有排烟口都要开启,如果该排烟系统跨多个防烟分区,那么仅开启感烟动作的防烟分区所有排烟口,其余防烟分区的排烟口均处于常闭状态;打开一个常闭排烟口,连锁启动排烟风机后,此防烟分区的其他排烟口不会打开。