消防问答 > 自喷灭火系统 提问

通透性吊顶场所-洒水喷头布置要求!

当通透面积占吊顶总面积的比例不大于70%时,吊顶上方和下方应同时设置洒水喷头。只在下方设置洒水喷头行吗?规范依据是什么?

请写下您的回答回答

共 7 回答

阿龙 24-08-20

根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017)第7.1.13条装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方,并符合下列规定:
1 通透性吊顶开口部位的净宽度不应小于10mm ,且开口部位的厚度不应大于开口的最小宽度;
2 喷头间距及溅水盘与吊顶上表面的距离应符合7.1.13的规定。


0 0 [回复]举报

消防资源网 24-08-20

烟气在格栅吊顶内,吊顶内设置上喷喷头才能更早的开启喷头

0 0 [回复]举报

消防网友74312   回复: 消防资源网24-08-23

依据哪条规范?

0 0 [回复]举报

LHH2737 24-08-20

通透性大于70%时喷头应设在吊顶上方。

通透性不大于70%时,且吊顶内空间不大于800mm时,喷头设在吊顶下方。

通透性不大于70%时,且吊顶内空间大于800mm时,吊顶上方和下方均设喷头。

你说的“吊顶上方和下方应同时设置洒水喷头”是哪条规范?


2 0 [回复]举报

消防网友74312   回复: LHH273724-08-23

7.1.1 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范第7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。

0 0 [回复]举报

LHH2737   回复: 消防网友7431224-08-23

不是你理解的这样

0 0 [回复]举报

消防网友74312   回复: LHH273724-09-05

没有找到具体规范要求,那是不是可以理解为通透性不大于70%时,且吊顶内空间不大于800mm时,只在吊顶下方设置洒水碰头。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭