消防水泵出水管压力表是设置在止回阀前还是止回阀后?在04S204第9-10页显示在止回阀前端(距离水泵近端),在实际发现安装在止回阀后端的更多,是否还有其他规范对此有说明。
提 交
共 3 回答
一图一土 24-06-28
1 赞 0 踩 [回复]举报
最帅游客 24-06-28
阀前,防止水锤的影响。
0 赞 0 踩 [回复]举报
南明离火 24-07-03
止回阀前端;1、压力表在止回阀前,可以直接的观察启泵后,水泵参数性能是否有衰减;2、保护压力表