规范是否有明确要求,如果有请告知出自哪本规范,谢谢
提 交
共 3 回答
消防资源网 24-05-31
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
0 赞 0 踩 [回复]举报
ho_race 24-06-01
选用动作温度多少度的喷头与系统是干式还是湿式无关,关键看环境的温度,一般选用高于环境30摄氏度左右的喷头
潘天坤 24-06-16
要看是开示系统还是闭式系统,闭式系统的洒水喷头的公称动作温度宜高于环境最高温度30℃
也就是普通区域最高室温+30℃这样子
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第6.1.2条规定:闭式系统的洒水喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度30℃。