按照通用规范,网吧网咖不论面积多大都要安装自动报警吗!自动报警必须是联网联动的吗?
提 交
共 5 回答
一路同行 24-05-29
是的都要安装自动报警,是否需要联动要看具体情况
1 赞 0 踩 [回复]举报
问题 回复: 一路同行24-05-29
200平方米的网吧网咖,需要那种报警形式呢?集中报警还是独立的感烟报警器呢?
0 赞 0 踩 [回复]举报
一路同行 24-05-30
DB41/485--2006
5.1条规定小型歌舞娱乐可以用独立烟感;
如需要联动声光报警可以用一个小主机;
(本规定为地方标准)
问题 回复: 一路同行24-05-30
万分感谢
潘天坤 24-06-16
防火通用规范提及的“歌舞娱乐放映游艺场所”包括歌厅、舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅和具有卡拉OK功能的餐厅或包房、各类游艺厅、桑拿浴室的休息室和具有桑拿服务功能的客房、网吧等场所,不包括电影院和剧场的观众厅。
楼主的网咖是否具有桑拿服务和卡拉OK功能?如果不具备那些功能,就不属于“歌舞娱乐放映游艺场所”。
如果属于需要设置火灾自动报警系统的场所,那么应该满足相关规范的联动要求。