预作用糸统末端试水装置是如何测试的?
提 交
共 5 回答
麻溜点 24-03-19
预作用的系统管道里面是有压气体,不用试水装置,也没有办法测试。
0 赞 0 踩 [回复]举报
同同不同 24-03-26
若为双连锁系统可采用报警系统联动加打开末端试水的操作,看是否在规定时间内出水及流量压力是否符合设计要求,若为单连锁系统可采用自动报警系统联动,看是否在规定时间内充水,充水完成可打开末端试水测试流量压力是否满足设计要求
梅有名 24-03-30
你找个有末端的防火分区打开末端,开双自,在这个防火分区触发两个烟感模拟火灾确认状态,在触发信号的过程中找个人在末端那等着,一旦声光报警或切非开始就打开秒表记时,120秒内末端出水了测试就成功,没出水测试失败。
1 赞 0 踩 [回复]举报
易学 回复: 梅有名24-04-01
你做过吗?
梅有名 回复: 易学24-04-04
经常做