一个办公楼,内走道超过20米,但是不到30米,想采用自然排烟,但是只有一端可以开窗户,这样如果面积够可行么
提 交
共 6 回答
无名之辈 23-12-13
0 赞 0 踩 [回复]举报
尤里奥洛夫 回复: 无名之辈23-12-17
也就是说,如果采用自然排烟,那么走道的两端(两侧)都需要有排烟窗才能实现。
泡泡_B9G3 23-12-13
民建走道大于20米,不满足自然排烟,要设机械排烟。
工业建筑高层大于32米大于20米设,其他大于40米。
whale 23-12-19
可以,设走道面积2%有效面积的排烟窗,且开向走道的任一房间均应设置2%有效面积的排烟窗。
下图是河南地方要求
云山设计 回复: whale23-12-29
这样理解比较合理,但是不知道是否全国通用
潘天坤 24-06-18
如果不具备两侧各2平方米自然排烟口要求,可以在各功能房间均满足排烟要求的前提下,设置走道面积的2%的自然排烟口