3 当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,其机械排烟量不应小于13000m³/h,或在走道两端(侧)均设置面积不小于2㎡的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3。
4 当公共建筑房间内与走道或回廊均需设置排烟时,其走道或回廊的机械排烟量可按60m³/(h·㎡)计算且不小于13000m³/h,或设置有效面积不小于走道、回廊建筑面积2%的自然排烟窗(口)。
第4款怎么理解,是所有房间均要开2%的窗吗?
我无窗房间之和小于200,无窗房间均小于50,走道大于20m,是按第3款还是第4款执行,如仅一个厕所(面积小于50)无窗,其它房间均有窗,走道自然排烟是两端2平,还是2%