如果室外消火栓系统是单独设置的,设置水泵接合器无意义,室外消火栓主要就是用来取水通过水泵接合器注入其他水灭火系统管网的。如果是室内室外消火栓系统共用,且室外消火栓也有灭火控火功能,则按照消水规第5.4.1条设置就可以了。