室内消火栓可以设置在房间里面吗?
提 交
共 2 回答
周家斌 23-07-18
设置在便于取用的公共部位,
1 赞 0 踩 [回复]举报
安洪全 23-07-18
可以,没说禁止设在房间内。
规范规定的是哪些地方应该设,如“室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置”。
但一般不会,因为不经济,不便其他房间取用,可能在验收阶段会被判定为未达到双股水柱覆盖。