8.5.3 民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施: 1 设置在一、二、三层且房间建筑面积大于100m²的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在四层及以上楼层、地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;
四层及以上,地下或半地下的歌舞娱乐场所,面积不足五十平方米,或者不足十平方米,需要设置排烟吗?
提 交
共 2 回答
永锅 22-10-10
歌舞娱乐放映游艺场所对设置在一、二、三层有面积要求,对设置在四层及以上楼层或设置在地下的没有面积要求,不管面积多小都要设排烟设施。
1 赞 0 踩 [回复]举报
潘天坤 24-09-13
规范要求在地下或半地下、地上第四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所应设置排烟设施,楼主描述的场所属于需要设置排烟设施的场所,无论房间面积多少,都应设置排烟设施
如果走道设置满足规范要求的机械排烟系统,每间房间建筑面积均小于50平方米,那么房间可以不设置排烟设施通过走道进行排烟
0 赞 0 踩 [回复]举报