工业建筑设置夹层能不能行?
提 交
共 2 回答
永锅 22-08-25
能行,洁净厂房一般都会设置夹层,净化空气调节系统的管道都在夹层里面。
0 赞 0 踩 [回复]举报
枯途 22-08-30
根据建筑及工艺需要,可以设置技术夹层,设置夹层后需根据夹层的高度,作用设置相应的消防设施。
《建规》8.4.1 净高大于2.6米且可燃物较多的技术夹层;净高大于0.8米且有可燃物的闷顶或吊顶内需要设置火灾自动报警系统。
《自动喷水灭火设计规范》7.1.11 净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内应设置洒水喷头。
《电子工业厂房设计规范》8.5.2洁净室的生产层及上下技术夹层,应设置室内消火栓。
1 赞 0 踩 [回复]举报