人防层消防预埋管选用材质,可以用JDG管吗?

人防层消防预埋管电气,选用材质,可以选用JDG管吗,我查过人防规范,没有明确标注消防必须用2.5毫米厚镀锌钢管,请教各位大神,谢谢

请写下您的回答回答

共 2 回答

周家斌 22-05-27

穿过外墙、临空墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的各种电缆(包括动力、照明、通信、网络等)管线和预留备用管,应进行防护密闭或密闭处理,应选用管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管。在其它部位的管线可按有关地面建筑的设计规范或规定选用管材。JDG、KBG都可以用。人民防空地下室设计规范 GB50038-2005

0 0 [回复]举报

竹子   回复: 周家斌24-09-12

谢谢老师

0 0 [回复]举报