到底是甲级门还是乙级门 在一消考试当中
提 交
共 6 回答
追风赶月 25-08-11
参考:https://b.1190119.com/article-12769.htm
0 赞 0 踩 [回复]举报
牛丫头消防课堂 25-08-11
依据《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第5.5.12条,消防水泵房,甲级防火门;
依据《建筑防火通用规范》《建筑设计防火规范》,消防控制室,不低于乙级防火门;
水天浮云 25-08-12
乙级门
潘天坤 25-08-12
考试中可能要看问的是根据哪本规范,还有就是问的是开向建筑内的门还是直通室外的门
消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用防火门
根据建筑防火通用规范GB55037要求,建筑直通室外和屋面的门可采用普通门
张云 25-08-12
设备用房都是甲级门
李勤 25-08-13
1、建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) :6.2.7 附设在建筑内的消防控制室:消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。
2、消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 5.5.12 消防水泵房应符合下列规定:3 附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,其疏散门应直通安全出口,且开向疏散走道的门应采用甲级防火门。
3、如果水泵房是直接开向室外的,则不需要采用防火门
最新问题
关闭