精细化工企业,消防泵房可以设在联合厂房的地下一层吗?
提 交
共 3 回答
消防网友68723 25-08-04
2 附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层; 3 疏散门应直通室外或安全出口
1 赞 0 踩 [回复]举报
李勤 25-08-04
可以,设在地下一层,但应直通室外,地面高差不大于10米
0 赞 0 踩 [回复]举报
牛丫头消防课堂 25-08-04
允许
最新问题
关闭