消防问答 > 火灾自动报警 提问

小区外围的超市设置火灾报警系统是否需要控制小区的水泵

小区外围地下一次开了一个2000平米的超市,建筑物原有湿式自动喷水灭火系统,也有火灾自动报警系统,但是超市又在超市区域重新安装了火灾自动报警系统。新安装的火灾自动报警系统是不是需要控制小区的消防水泵。有没有规范要求?

请写下您的回答回答

共 1 回答

懒得说 25-07-16

新安装的火灾报警系统需要接入原有系统,注意新旧系统设备的兼容问题。另外,超市现有的喷淋灭火系统可以通过系统压力开关和流量开关启动消防泵,可以不需要新报警系统控制。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭