丁类主厂房内允许设置油浸变压器室。
参照《有色金属工程设计防火规范》6.2.5 条规定
6.2.5 设置在主厂房内的可燃油油浸变压器室,应设置直通厂房外的大门。当门的上方设置宽度不小于1.0m的防火挑檐时,直通室外的门可不采用防火门。对油浸变压器室通向厂房内的大门,应采用甲级防火门(常闭);当确有困难时,应采用防火卷帘等防火分隔措施。
另外,《 钢铁冶金企业设计防火标准 》GB50414-2018 第5.2.5 条及其条文说明,也有类似规定。
同时,油浸变压器室耐火等级不应低于二级,还应设置防止油品流散的设施等,具体需符合《建筑设计防火规范》《火力发电厂与变电站设计防火规范》等相关标准的规定。