消防问答 > 自喷灭火系统 提问

车库防火分区内的喷头算是同一隔间吗?

自喷规中6.1.8 同一隔间内应采用相同热敏性能的洒水喷头。北方车库入口使用易熔金属喷头,内部使用标准响应喷头,这两种喷头的rti应该是不同的。那么车库中的防火分区算作同一隔间吗?

请写下您的回答回答

共 1 回答

布泽德 25-06-28

(1)防火分区与"隔间"的关系 防火分区是防火分隔的单元,但规范中的"隔间"更强调热气流连续性。若车库入口与内部无物理隔断(如门、卷帘),热空气可自由流通,则视为同一隔间,即使属于同一防火分区,也不应混用不同RTI喷头。若有实际隔断(如常闭防火门、风幕),入口与内部可能划分为不同隔间,可分别设计。(2)喷头选型差异问题 入口易熔合金喷头:通常用于低温环境(如北方车库入口,防冻要求),RTI一般为"慢速响应"(RTI≥80(m·s)⁰.⁵)。内部标准响应喷头:RTI通常为80≤RTI≤350(m·s)⁰.⁵。冲突点:若两者处于同一热气流循环区域,火灾时响应时间差异可能导致喷头开放不同步,影响灭火效果。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭