吊顶与烟感

吊顶面与结构面超过800mm需要设置上下层烟感吗

请写下您的回答回答

共 4 回答

罗马苏丹 25-06-24

密闭吊顶吗,一般如果吊顶内有可燃物的话需要设置的

0 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-06-24

设置火灾自动报警系统的建筑,吊顶面与结构面超过800mm时,如果吊顶内存在可燃物,就应该设置火灾探测器。

依据《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013附录D 火灾探测器的具体设置部位

30 污衣道前室、垃圾道前室、净高超过 0.8m 的具有可燃物的闷顶、商业用或公共厨房。

0 0 [回复]举报

消防资源网 25-06-24

净高大于2.6m且可燃物较多的技术夹层,净高大于0.8m且有可燃物的闷顶或吊顶内

0 0 [回复]举报

EHS专家-DL 25-06-25

依据《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013),也需要考虑吊顶的镂空率。闷顶且吊顶内有可燃物,确实上下层均设置。但如果镂空率>30%‌:烟感设置在吊顶上方就可以。

0 0 [回复]举报