按照规范,消防炮管网上的检修阀门应设置信号蝶阀,信号反馈至消控室。
但在没有报警系统的场所,消防炮管网上的阀门可否设置未明干闸阀,这样子便于观察阀门的开启或关闭状态。
提 交
共 2 回答
牛丫头消防课堂 25-06-20
5.6.2 常开或常闭的阀门应设锁定装置,控制阀和需要启闭的阀门应设启闭指示器。参与远控炮系统联动控制的控制阀,其启闭信号应传至系统控制室。
规范要求的是参与消防联动的阀门,状态应反馈到消防控制室。其他的阀门设置启闭指示器就行了,所以明杆闸阀,我个人认为可以的。
1 赞 0 踩 [回复]举报
罗马苏丹 25-06-20
怎么能没有报警系统呢?需与报警系统联动的自动灭火系统必须设置报警系统,违规了