第一,看你是独立设置的配电室还是设置在其他建筑内的配电室;
如果是独立的配电室,需要依据《火力发电厂与变电站设计防火标准》 GB50229-2019
11.5.4 单台容量为125MV·A及以上的油浸变压器、200Mvar及以上的油浸电抗器应设置水喷雾灭火系统或其他固定式灭火装置。其他带油电气设备,宜配置干粉灭火器。
地下变电站的油浸变压器、油浸电抗器,宜采用固定式灭火系统。在室外专用贮存场地贮存作为备用的油浸变压器、油浸电抗器,可不设置火灾自动报警系统和固定式灭火系统。
如果设置在其他建筑内,其它场所均设置灭火系统的情况下,配电室也应设置自动灭火设施,例如气体灭火系统、高压细水雾灭火系统、干粉灭火系统等。设置条件看《建筑设计防火规范》