二楼开维保技术服务公司,一楼是商铺可以呜?
提 交
共 2 回答
牛丫头消防课堂 25-06-07
需要看你的具体情况,如果你说的是商业服务网点,那就要考虑以下几点:
(1)每个独立单元之间应采用耐火极限不低于2.00h且无开口的防火隔墙分隔;
(2)每个独立单元的层数不应大于2层,且2层的总建筑面积不应大于300㎡;
(3)每个独立单元中建筑面积大于200㎡的任一楼层均应设置至少2个疏散出口。
如果你说的商铺是大商业,那就要注意二层的维保技术服务公司的疏散楼梯间在首层直通室外,不能疏散到商铺内部。
0 赞 0 踩 [回复]举报
李勤 25-06-09
如果在商业建筑内,疏散距离、宽度符合要求,消防设施方面满足原有建筑设施要求(如果有隔断分隔的话看一下分隔后报警设施、喷头设施间距等是否有变化)
最新问题
关闭