消防问答 > 其他 提问

听说灭火器新规发布后,灭火器不再强制进行维修送检,这个规定在哪里呢?有规范支持吗?

灭火器新规

请写下您的回答回答

共 2 回答

牛丫头消防课堂 25-06-07

不是灭火器新规的规定,是《消防设施通用规范》 GB55036-2022不要求强制送检,任何规范也不会说不让你送检。具体条款看 https://gf.cabr-fire.com/article-41782.htm。

至于你说的灭火器新规,看

 https://gf.cabr-fire.com/article-66889.htm

0 0 [回复]举报

Along Niusk 25-06-09

已经是老规范了

消防设施通用规范 GB55036-2022 

前言  第十三条  已明确《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008 关于灭火定期维护更换的要求——条款作废

所以,只要外观 、结构、压力完好,直接执行10年报废即可。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭