消防泵吸水母管低于吸水管行么?
提 交
共 4 回答
思路决定高度 25-06-06
消防泵吸水母管低于消防泵的吸水管,是可以的。
0 赞 0 踩 [回复]举报
EHS专家-DL 25-06-06
当消防水泵吸水管不直接从消防水池吸水,而是从吸水干管吸水时,满足一定条件下,消防泵吸水母管可低于吸水管。如:母管与支管采用偏心异径管 管顶平接、母管任何部位不高于水泵进水口。
牛丫头消防课堂 25-06-06
你说的可以,参照下图
李勤 25-06-09