消火栓立管采用机械三通安装消防箱进水管是否符合消防规范
提 交
共 3 回答
EHS专家-DL 25-05-26
配水干管(立管)与配水管(水平管)连接:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第12.3.12条第6款,明确禁止在立管与水平管连接时使用机械三通,必须采用沟槽式管件(如沟槽三通)。
若消火栓立管(如DN100/DN150)仅连接单个消火栓(DN65短支管),且支管负荷较小、开孔间距≥1m、支管直径≤主管半径,可酌情选用机械三通。
0 赞 0 踩 [回复]举报
消防网友62117 25-05-26
立管出短管直连消火栓可以,其他不行
报告队长 回复: 消防网友6211725-05-27
我见到最多的就是这张图,作为出版单位,条文引用这么严谨的问题都能搞错,真不敢苟同。虽然我很认同做机械三通做法,但是规范出了后,我经历的项目,立管连接单个消火栓的还是按沟槽三通执行,坐标:浙江中部。具体还是按当地质监站人员意见吧。