EHS专家-DL 25-05-21
应该不正常,无稳压装置的临时高压系统在低压工况下的稳定性缺陷。可检查延时器下部节流孔板孔径(标准应为3mm),若存在锈蚀或堵塞需更换;确认延时器排水管径不小于DN20且无弯曲压扁现象,确保排水通畅。
你好,我把水力警铃后盖打开观察,发现水流也是一会有一会无的,这个现象说明什么?别人告诉我把节流孔板孔给缩小,这样往延时器的水流就会大,那样警铃就会持续动作,这样对不对?
有个多层小区,6层屋顶设置了一个消防水箱,12m³,给地下室喷淋和消火栓管网补水。有个地下室设置了喷淋。泵房设置了一组湿式报警阀组。只有大泵没有稳压泵。用大泵启动的时候压力开关动作水力警铃持续响。但是我用泄水阀测试的时候警铃大概响5秒左右再停止15秒左右再响,如此循环,维保单位说是不正常现象,我们看了下过滤网也没堵,延时器管网也正常有水流出,请问这个问题是否正常,需要怎么解决呢?
警铃管路的水流时有时无,和描述的差不多,所以导致警铃响一会停一会。警铃本身没有卡顿,因为大泵启动会一直响。