七氟丙烷灭火器有效期时间多长,是3年还是5年就需要进行检测充装。二级甲等医院的,如下图,需要检测和充装吗?
提 交
共 4 回答
wetom 25-05-08
七氟丙烷不会过期,至少几十年是没问题的,钢瓶属于压力容器,3-5年需要进行检测。
0 赞 0 踩 [回复]举报
李勤 25-05-09
Along Niusk 25-05-12
如二楼所述
要求钢瓶定期检验是特种设备安全技术规程——瓶规的要求:隋5它3
但是瓶规TSG23对消防灭火用气瓶有豁免条款,只需按照特种设备设计和生产,使用维护无要求
但是,消防的国标和行标对此无明确要求,但有官网回复:按照市场监督管理部门要求执行
综上所述,预算充足定期换药,预算不足不换也行
但是,前提是气瓶没有明显的破损、锈蚀、泄漏等影响安全使用的情况,且在20年的生产日期内
消防资源网 25-05-16
参考石老师专题:
气体灭火钢瓶| 检验周期·报废年限·钢印标志·检验资格!
https://b.1190119.com/article-1565.htm
最新问题
关闭