请教一下:消火栓管线或消火栓,应该是与配电柜配电箱,安全距离至少多少?有规范要求吗?
提 交
共 1 回答
牛丫头消防课堂 25-05-05
参照《建筑给水排水设计标准》 GB50015-2019第3.6.2条, 室内给水管道不得穿越变配电房、通信机房、大中型计算机房、计算机网络中心、音像库房等遇水会损坏设备或引发事故的房间; 不得在生产设备、配电柜上方通过;
我的理解如果设置水管道与配电箱、控制柜较近,配电箱、配电柜应采取防护等级较高的产品,如IP55。参照《消防给水及消火栓系统技术规范 》GB50974-2014第11.0.9条。
0 赞 0 踩 [回复]举报