EHS专家-DL 25-03-24
厅内任一点到最近疏散门的直线距离≤11.25米(前提:设置自动喷水灭火系统)。若未设置自动喷水灭火系统,则疏散距离需≤9米。例外情况:若大厅通过多个疏散门形成环形疏散路径(如两个疏散门位于不同方向),则可不按袋形走道要求执行,疏散距离可放宽至25米(符合双向疏散条件)。
3楼以下的游戏厅,一个厅的疏散也得按照歌舞娱乐袋型距(11.25米)来算厅内的任何一点到疏散门的距离么?
距离这个项目在3楼,整个项目就一个大厅, 其他为辅助房间,那么这个大厅内的任意一点到最近疏散门的距离均不能超过11.25米?
例外情况哪个规范还是地方标准