一类高层公共建筑楼梯间的防火门采用甲级门的条文在哪里找?
提 交
精彩评论
LHH2737 24-12-20
一类高层也是乙级防火门,大于100m的建筑才是甲级防火门
通规:6.4.3 除建筑直通室外和屋面的门可采用普通门外,下列部位的门的耐火性能不应低于乙级防火门的要求,且其中建筑高度大于100m的建筑相应部位的门应为甲级防火门:1 甲、乙类厂房,多层丙类厂房,人员密集的公共建筑和其他高层工业与民用建筑中封闭楼梯间的门;2 防烟楼梯间及其前室的门; 3 消防电梯前室或合用前室的门
共 1 回答
2 赞 0 踩 [回复]举报
最新问题
关闭