幼儿园开敞楼梯间首层直通室外,可以按四层建筑距最近安全出口不大于15米控制吗
提 交
共 4 回答
wetom 24-12-05
可以,但需要确认一下项目属地有没有关于幼儿园的特殊规范或规定。
1 赞 0 踩 [回复]举报
LHH2737 24-12-05
不可以
托儿所、幼儿园建筑设计规范 JGJ39-2016(2019年版) 第4.1.11.7条:楼梯间在首层应直通室外。
0 赞 0 踩 [回复]举报
jinyanwu 24-12-05
个人意见,仅供参考:
从建规5.5.17注2:
但要注意,这样设置有个隐藏的前提是“确有困难时”。
同时还有个《托儿所、幼儿园建筑设计规范 JGJ39-2016(2019年版)》 第4.1.11条第7款:
所以应该是从严。
砆碔 回复: jinyanwu24-12-06
这个确有困难是指设置首层扩大封闭楼梯间情形,层数不超4层且未使用扩大封闭时,可以设置在15M处。
最新问题
关闭
这个确有困难是指设置首层扩大封闭楼梯间情形,层数不超4层且未使用扩大封闭时,可以设置在15M处。