10KV变电站通往室外的疏散门可以为丙级的吗?

有具体规范条文吗?

请写下您的回答回答

共 2 回答

云中飞翔 24-12-03

首先,甲乙类厂房内不应设置变电站。10KV及以下专为某一厂房服务的变电站可以与甲乙类厂房贴邻建造,并设置独立的安全疏散出口。设置在丙丁戊类内的变电站通向厂房的疏散门按照甲级门设计。

1 0 [回复]举报

jinyanwu 24-12-03

根据《20kV及以下变电所设计规范 GB50053-2013》:6.1.3条