全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
排烟口的问题
各位老师好,能帮忙回答我一个问题吗?今天做消防设计遇到一个需要与装修美观效果配合的难题,要求我的排烟口的尺寸在灯槽内,灯槽的宽度为140mm,排烟口的最小尺寸有规范要求吗?如果按照140*400这种规格设置排烟口要设置9个,请问有没有相关规范对排烟口的排烟量和排烟口的尺寸有最小标准的?
潘天坤 2025-08-13 08:09 0 赞
0 踩 [回复] 举报
空间大于3米的房间区域,有单个排烟口最大允许排烟量的要求,按照你描述的设置,单个口是没有超出,保证排烟量和截面积满足规范要求即可
不过按楼主的描述,有点问题,是在走道还是大于3米的房间内,走道里是可以,设置在大于3米房间内的话,排烟量和排烟口尺寸设置小了,不符合规范要求
0.14*0.4排烟口9个,那么截面就是0.504,使用普通百叶,风速取10反推回去的话,排烟量为14515.2,地上单个房间排烟量不应小于15000,这样设置是违反规范要求的
设置的空间为车展厅,高度有5.5米,不知道这么小的风口影不影响排烟效果,如果没有设置最小排烟口和排烟量,那这么设置是不是应该没问题。请大神们给我点意见。
请问您是哪个城市?有些地区的技术文件有排烟口间距要求规定,这种情况设置过密可能间距会超过
从规范来说,没有单个最低要求,就是不知道会不会影响实际的排烟效果
不过你说的9个140*400的排烟口是有问题的,排烟量小于15000
感谢!