全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
宿舍楼、食堂门的要求
宿舍楼内主食库、副食库的门需要做防火门吗?还有就是宿舍的门在楼梯间已经是乙级防火门的情况下,还有必要做防火门或者加闭门器吗?
追风赶月 2025-07-18 17:56
单独分析的话:主食库、副食库的门需要做防火门。宿舍不需要防火门。1、建规3.1.3 储存物品的火灾危险性:主食库、副食库如果储存丙类固体的话定位为丙类,2、建规6.2.3 建筑内的下列部位应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗,确有困难时,可采用防火卷帘,但应符合本规范第6.5.3条的规定: 1 甲、乙类生产部位和建筑内使用丙类液体的部位; 3 甲、乙、丙类厂房(仓库)内布置有不同火灾危险性类别的房间;3、建规6.5.1 防火门的设置应符合下列规定:3 除管井检修门和住宅的户门外,防火门应具有自行关闭功能。双扇防火门应具有按顺序自行关闭的功能。
查看原文风舞尘扬 2025-07-18 15:20 0 赞
0 踩 [回复] 举报
1、宿舍楼为啥有仓库?民用的储藏间需要做防火门;
2、宿舍居室的门本身就需要做自动关闭的烟密闭门;多层宿舍的楼梯间按封闭楼梯间的要求设置即可;
追风赶月 2025-07-18 17:56 0 赞
0 踩 [回复] 举报
