全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
甲、乙、丙类液体管线穿防火隔墙,需要加设套管么?
甲、乙、丙类液体管线穿防火隔墙,需要加设套管么?
最近发现一个问题,某食堂使用植物油做燃料,油箱放置在单独房间内,燃油管线从隔墙穿过,未加设套管,感觉有一定风险,但查不到规范依据。
EHS专家-DL 2025-06-10 11:32 0 赞
0 踩 [回复] 举报
应该是需要加套管并封堵严密的。一般植物油认为是丙类液体,根据《消水规》12.3.19-5 消防给水管穿过墙体或楼板时应加设套管..... 消防给水管穿墙都要求加套管,丙类液体穿墙应更严格要求哦。
应该是丙类,据相关人员说闪电至少是65