消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

干式报警阀组的系统侧和供水侧为什么能保持关闭

它是根据动压差还是根据别的什么

菊花 | 2025-06-09 08:38
请写下您的回答回答

回答 | 3

EHS专家-DL 2025-06-09 10:05 00 [回复]举报

干式报警阀组保持关闭的核心是:差动比结构 + 系统侧稳压气压 > 供水侧等效水压‌,属于‌静态压力差‌与‌动态稳压‌共同作用的结果。

李勤 2025-06-09 10:06 00 [回复]举报

干式系统动压,指的是干式报警阀打开后管网供水的压力。





牛丫头消防课堂 2025-06-09 11:05 00 [回复]举报

压力和压强的关系,上腔面积大,与下腔大概5:1关系,所以充气后能保持上腔压强略微大于下腔

关闭

关闭

手机APP下载